Форум программистов «Весельчак У»
  *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

  • Рекомендуем проверить настройки временной зоны в вашем профиле (страница "Внешний вид форума", пункт "Часовой пояс:").
  • У нас больше нет рассылок. Если вам приходят письма от наших бывших рассылок mail.ru и subscribe.ru, то знайте, что это не мы рассылаем.
   Начало  
Наши сайты
Помощь Поиск Календарь Почта Войти Регистрация  
 
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Как произведение чисел с портов Р0 и Р1 МК51 вывести в порты Р2 и Р3?  (Прочитано 12012 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Mankurt1990
Новенький

ru
Offline Offline

« : 17-11-2012 18:18 » 

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Делаю индивидку, задание которой звучит так: "Произведение двоично-десятичных чисел с портов Р0 и Р1 микроконтроллера К1816ВЕ51 вывести в порты Р2 и Р3 в двоично-десятичном коде" Пока смог написать следующий код:

 
Код:
     MOV R1, P0 ;
     MOV A,  P1 ;
     DEC A      ;
     MOV R2, A  ;
     MOV A, R1  ;
 M1: ADD A,R1   ;
     DA  A      ;
     DJNZ R2, M1;


Помогите пожалуйста: Как избежать переполнения аккумулятора? И как добиться того, чтобы старшие разряды произведения выводились в порт p2, а младшие - в порт p3? И как лучше представить двоично-десятичное произведение чисел с портов p0 и p1 в портах p2 и p3? Спасибо всем, кто проявит интерес к вопросу.
Записан
RXL
Технический
Администратор

Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #1 : 17-11-2012 19:53 » 

А можешь сформулировать вопрос еще раз, только чтобы не пришлось гадать, о чем речь. А то не понятно, что нужно и что ты сам проделал.
Записан

... мы преодолеваем эту трудность без синтеза распределенных прототипов. (с) Жуков М.С.
Dimka
Деятель
Команда клуба

ru
Offline Offline
Пол: Мужской

« Ответ #2 : 17-11-2012 21:20 » 

RXL, а что именно непонятно?
Записан

Программировать - значит понимать (К. Нюгард)
Невывернутое лучше, чем вправленное (М. Аврелий)
Многие готовы скорее умереть, чем подумать (Б. Рассел)
RXL
Технический
Администратор

Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #3 : 17-11-2012 22:06 » 

Да нет, понятно. Первый раз я быстро прочитал и не увидел, что входные данные тоже в BCD.

Ошибка в "DJNZ R2, M1": для BCD такой цикл не подходит.
Также нужно проверять входные параметры на ноль.

Описание команды DA: http://www.keil.com/support/man/docs/is51/is51_da.htm
Записан

... мы преодолеваем эту трудность без синтеза распределенных прототипов. (с) Жуков М.С.
Mankurt1990
Новенький

ru
Offline Offline

« Ответ #4 : 18-11-2012 04:28 » 

А можешь сформулировать вопрос еще раз, только чтобы не пришлось гадать, о чем речь. А то не понятно, что нужно и что ты сам проделал.
Извиняюсь, что забыл про комментарии, вот пояснения:
Код:
MOV R1, P0 ;считываем  двоично-десятичное число с порта p0,записываем в регистр R0
     MOV A,  P1 ;считываем двоично-десятичное число с порта p1, записываем его в аккумулятор
     DEC A      ; уменьшаем число в А на 1, чтобы при выполнении djnz не умножить лишний раз
     MOV R2, A  ;уменьшенное число из а заносим в регистр R2
     MOV A, R1  ; заносим из R1 в А
 M1: ADD A,R1   ;складываем его с самим собой столько раз, сколько указано в регистре R2.
     DA  A      ; в итоге произведение заменяется сложением.
     DJNZ R2, M1;

Вообще говоря, преподователь пояснил, что по условию пользователь может ввести на порте P0 число от 0 до 99, на P1 тоже число от 0 до 99. Затем эти числа должны перемножиться (стало быть, результат произведения может быть от 0 до 9801), и этот результат для отображения надо разбить так, чтобы он поместился в портах P2 И P3 в двоично-десятичном виде (то есть, если число 9801, то 98 например  отобразится в P2, 01 - В P3). Приведенный выше когд адекватно работает до переполнения аккумулятора, но показывает ерунду, когда вводится числа 0 или 1
Записан
RXL
Технический
Администратор

Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #5 : 18-11-2012 08:08 » new

Я уже выше сказал:
1. Проверка обоих операндов на ноль или хотя бы проверка циклообразцующего операнда. Умножение на 100 вместо 0 хоть и дает тот же результат, но, во-первых, некорректно, а во-вторых, преподавателю это не понравится.
2. Почитай описание команды DJNZ. Почитай про BCD формат. Ответь сам себе, почему нельзя использовать DJNZ с BCD. Учитывая то, что чип умеет делать коррекцию BCD только после суммирования, рекомендую цикл от нуля с постинкрементом (ADD!), коррекцией DA и сверкой с циклообразующим операндом.
3. Опционально: если сделаешь еще и контроль корректности операндов, то это будет очень хорошо. Но сперва надо обязательные пункты сделать на 100%.
« Последнее редактирование: 18-11-2012 08:11 от RXL » Записан

... мы преодолеваем эту трудность без синтеза распределенных прототипов. (с) Жуков М.С.
Страниц: [1]   Вверх