Автор Тема: Выбор датчика влажности  (Прочитано 5612 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Aether
Специалист

ru
Offline Offline
Пол: Мужской

« : 21-09-2016 16:15 » 

Добрый день.

Хотел поинтересоваться, мало ли кто уже имел опыт, хотя форум программистов, а вопрос по аппаратной части. В общем, стоит задача по контролю влажности в газообразной среде (Воздух или смесь аргона с углекислым газом при нормальном давлении.), какие датчики влажности вообще бывают в природе для подобных задач? Сам поискал в магазинах, чтобы знать в первом приближении, нашёл: Honeywell ёмкостного типа, но есть непонятные моменты:
- Реакция на изменение состава атмосферы камеры?
- Влияние пыли? С одной стороны можно поставить фильтр, а с другой он резко снизит актуальность получаемых данных. Стоит ли задуматься о принудительном продуве атмосферы камеры через фильтр?
- Влияние конденсата? Ключевой момент, что производитель ограничивает измерение значением относительной влажности до 90%.
- Каковы сроки годности таких датчиков и актуальности их показаний в практике?
Записан
Sla
Команда клуба

ua
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #1 : 21-09-2016 18:50 » 

аргон и углекислый газ не  являются агрессивной средой, думаю, что подойдут любые.

Но тут нужно учитывать фактор влияния газов. Ведь тогда нужно калибровать по содержанию газов.
Возможно, надо использовать с газоанализаторами, но нужен газоанализатор непрерывного действия, а это лазерные ..

Срок годности - написан на упаковке Улыбаюсь
Температурные показатели - написаны на упаковке
Какой конденсат? Откуда ему браться? Разница температур. Наличие конденсата  на датчике - 100% влажность

зы.. это все мысли вслух, никакой конкретики.

Записан

Мы все учились понемногу... Чему-нибудь и как-нибудь.
Dale
Блюзмен
Команда клуба

ru
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #2 : 22-09-2016 22:50 » 

Для некритичных применений (управление теплицами и оранжереями) использую недорогие комбинированные датчики влажности и температуры DHT22 от Aosong Electronics. Есть аналогичная модель DHT11 подешевле и с параметрами похуже.

Для более критичных применений припасены и где-то валяются прецизионные датчики, купленные в США, но реально такая точность за несколько лет так и не понадобилась. Сейчас даже не вспомню название.
Записан

Всего лишь неделя кодирования с последующей неделей отладки могут сэкономить целый час, потраченный на планирование программы. - Дж. Коплин.

Ходить по воде и разрабатывать программное обеспечение по спецификациям очень просто, когда и то, и другое заморожено. - Edward V. Berard

Любые проблемы в информатике решаются добавлением еще одного уровня косвенности – кроме, разумеется, проблемы переизбытка уровней косвенности. — Дэвид Уилер.
Страниц: [1]   Вверх